تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش
welder F no range - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی تخصصی مهندسی و بازرسی جوش (https://www.weldeng.net/MyBB)
+-- انجمن: موارد اجرایی/کاربردی (/Forum-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C)
+--- انجمن: ارزیابی و تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری (/Forum-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+--- موضوع: welder F no range (/Thread-welder-F-no-range)



welder F no range - aws.welder - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۱:۲۶ صبح

با سلام
احتراما" در صورت تائید شدن جوشکار با E 7018 در طرح اتصال Groove از نفوذ تا کپ پاس, و با توجه به جدول AWS D1.1 Table 4.13 (Electrode Classification Groups آیا مجاز به استفاده از الکترود 6010 در همان طرح اتصال می باشد؟ ظاهرا با توجه با اینکه E 7018 دارای F no بالاتر است ممنوعیت برای استفاده 6010 در آنجا را نداشته باشد.
با تشکر


RE: welder F no range - Hooman_Nikpoor - ۱۳۹۵/۱/۳۱ ۰۳:۱۹ عصر

با درود برشما
بله مطابق توضیح بند 2 جدول 4.12 در صورتیکه F No بالاتر را استفاده کند دوباره باید تایید صلاحیت گردد. با توجه به case شما نیازی به تایید مجدد جوشکار نمی باشد.
بند استاندارد:
To an SMAW electrode with an F-number (see Table 4.13) higher than the WPQR electrode F-number


با ارزوی موفقیت